대기에서 필요한 열량을 흡수하여 냉방/난방하는 시스템
-15°C에서 60°C온수 출수 가능
외부에서 쉽게 얻을 수 있는 에너지
일반적으로 설치 장소의 제약이 없음
타열원 대비 저렴한 설치비
30년 난방기술 노하우가 그대로!
항목 |
DHAW 13K-A3-01 |
DHAW 11K-C3-01 |
DHAW 35K-C3-02 |
DHAW 70K-C3-02 |
DHAW 127K-C3-01 |
용량 |
정격 난방능력 |
㎉/h |
11,438 |
9,460 |
28.496 |
60,933 |
109,237 |
㎾ |
13.3 |
11 |
33.13 |
70.85 |
127.02 |
USRT |
3.78 |
3.12 |
9.42 |
20.14 |
36.12 |
정격 냉방능력 |
㎉/h |
6,106 |
5,246 |
19,725 |
44,067 |
84,667 |
㎾ |
7.1 |
6.1 |
22.93 |
51.24 |
98.45 |
USRT |
2.02 |
1.73 |
6.52 |
14.57 |
27.99 |
한랭지 난방능력 |
㎾ |
7.5 |
7 |
21.67 |
41.86 |
77.26 |
소비전력 |
난방시 |
㎾ |
4.1 |
3.3 |
9.21 |
19.49 |
39.29 |
냉방시 |
㎾ |
3.4 |
2.8 |
8.46 |
19.88 |
35.81 |
최고수출온도 |
60℃ |
전원 |
1상 2선 220V 60㎐ |
3상 4선 380V 60㎐ |
냉매 |
R-407C |
압축기 |
형식 |
SCROLL |
기동방식 |
직입방식 |
용량제어 |
정속형 |
정속형 |
정속형 |
0%, 50% 100% |
0%, 50%, 100% |
법정냉동능력(톤) |
1.22 |
0.98 |
3.06 |
3.06 x 2EA |
3.06 x 4EA |
냉·난방 열교환기 |
형식 |
판형
(PLATE TYPE) |
순환수량 (LPM) |
난방 |
45 |
35 |
100 |
205 |
400 |
냉방 |
45 |
35 |
100 |
142 |
400 |
접속배관 |
20 |
20 |
32 |
50 |
65 |
공기측 열교환기 |
형식 |
판큐브 코일 (MULTI PASS CROSS FIN-TUBE TYPE COIL) |
송풍기 |
PROPELLER FAN |
모터출력 X 수량 |
0.36kWⅹ1 |
0.36kWⅹ1 |
0.36kWⅹ2 |
0.36kWⅹ3 |
0.34kWⅹ6 |
외형치수 (LxWxH) |
979 ⅹ 379 ⅹ 1,287 |
979 ⅹ 379 ⅹ 1,287 |
1,580 ⅹ 790 ⅹ 1,742 |
934 ⅹ 2,182 ⅹ 1,783 |
2,300 ⅹ 2,150 ⅹ 1,920 |
중량 |
105 |
100 |
340 |
660 |
1,300 |
제어방식 |
마이콤 제어 |
안전장치 |
역상감지, 과전류계전기, 동파방지, 플로우 스위치, 고저압 스위치, 가용전, 토출가스온도조절(액분사)시스템, 압축기 과열보호 |
정격 난방능력온수 입구 40°C이며, 외기온도 DB 7°C 기준임
정격 냉방능력냉수 입구 12°C이며, 외기온도 DB 35°C 기준임
한랭지 난방능력온수 입구 40°C이며, 외기온도 DB -15°C 기준임
USRT1냉동톤은 3,024kcal/h 기준임
기타냉매 사용시 별도 주문 제작
* 상기제품은 품질개선 등을 위하여 외형 및 제품사양이 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.