홈 > 제품소개 > 지열히트펌프
지열히트펌프
지열 히트펌프 시스템의 장점
냉난방 부하 변동에 대응이 가능한 고효율 제품으로 안정적인 열교환 성능을 확보해 경제성이 뛰어나며 친환경 냉매 적용으로 안정성과 신뢰성 까지 확보하였습니다.

지열 히트펌프 특징
디자인 : 심플하고 컴팩트한 디자인
신재생 : 이산화탄소 등 오염물질 배출이 없는 친환경에너지
경제성 : 타 연료보다 저렴한 유지비용
안전성 : 폭발 및 화재의 위험으로부터 안전
편리성 : 설치공간 축소,독립적 운전가능
난방 에너지원별 열량단가 및 냉난방 총 수명비용 비교
구분 경유 LNGLPG 지열 심야전력
누진제 일반용
난방열량단가 191.7 100.7 229.3 204.3 39.6 72.5
(원/천kcal) (484%) (254%) (579%) (515%) (100%) (183%)

※난방 열량단가는 경유 1,320원/l , LNG 677원/m², LPG 1,570원/m² 기준
※냉방 열량단가(원/천kcal) : 에어컨 216.2, 지열 누진제 147.6,지열 일반용 54.2

제품사양(소용량)
토양, 지하수, 지표수에서 열에너지를 흡수하여 수요처에 냉난방을 공급하는 열원기기

높은 신뢰성 및 안전성
전모델 KS 인증 획득
환경표지인증획득("녹색에너지 사용, 에너지 절약", R-410A 모델)
고효율 (COP 3.5 = 350% vs 보일러 85%)의 안정적인 성능 유지
에너지원의 신뢰성이 높고 시스템의 응용방법이 다양
항목 DHGW 3N-C4-01 DHGW 3N-A4-01 DHGW 5N-A1-02 DHGW 5N-C4-03 DHGW 7.5N-C4-02
기술기준 KS B 8292
용량 난방능력(가열) ㎉/h 10,122 9,580 16,030 16,908 22,412
11.77 11.14 18.64 19.66 26.06
USRT 3.35 3.17 5.30 5.59 7.41
냉방능력(냉각) ㎉/h 10,991 10,354 15,600 18,198 23,495
12.78 12.04 18.14 21.16 27.32
USRT 3.63 3.42 5.16 6.02 7.77
소비전력 난방시 2.97 3.03 5.05 5.05 6.74
냉방시 2.21 2.19 3.73 3.82 5.18
전원 3상 4선 380V 60㎐ 1상 2선 220V 60㎐ 3상 4선 380V 60㎐
냉매 R-410A R-22 R-410A
압축기 형식 스크롤 (SCROLL)
기동방식 직입방식
법정냉동능력 1.26 1.26 2.04 2.14 2.84
냉·난방 열교환기 (부하측) 형식 판형 (PLATE TYPE)
순환수량 LPM 35 35 57 57 87
접속배관 A 25
지열원 열교환기 (열원측) 형식 판형 (PLATE TYPE)
순환수량 LPM 35 35 57 57 87
접속배관 A 25
외형치수 (L×W×H) 642 × 500 × 826.5
중량 95 110
제어방식 마이콤 제어
안전장치 역상감지, 과전류계전기, 플로우 스위치, 고저압 스위치, 압축기 과열보호, 동파방지
제품사양(대용량)
토양, 지하수, 지표수에서 열에너지를 흡수하여 수요처에 냉난방을 공급하는 열원기기

높은 신뢰성 및 안전성
전모델 KS 인증 획득
환경표지인증획득("녹색에너지 사용, 에너지 절약", R-410A 모델)
고효율 (COP 3.5 = 350% vs 보일러 85%)의 안정적인 성능 유지
이코노마이저 기술 적용으로 안정적인 고온 출수 (65℃)
항목 DHGW 20-C4-01 DHGW 25N-C4-01 DHGW 30N-C4-03 DHGW 40N-C4-04 DHGW 45N-C4-01 DHGW 50N-C4-02 DHGW 150N-C4-01
기술기준 KS B 8292
용량 난방능력(가열) ㎉/h 73,539 75,826 100,594 131,391 152,878 152,220 457,847
85.51 88.17 116.97 152.78 177.76 177.00 532.38
USRT 24.32 25.07 33.27 43.45 50.55 50.34 151.40
냉방능력(냉각) ㎉/h 61,877 72,661 105,187 129,206 136,327 155,987 477,231
71.95 84.49 122.31 150.24 158.52 181.38 554.92
USRT 20.46 24.03 34.78 42.73 45.08 51.58 157.81
소비전력 난방시 20.74 21.79 29.84 39.11 44.06 46.37 143.24
냉방시 13.56 14.98 23.89 30.37 28.39 36.69 113.72
전원 3상 4선 380V 60㎐
냉매 R-410A
압축기 형식 스크롤 (SCROLL)
기동방식 직입방식
법정냉동능력 4.13x2 4.13x2 12.87 8.38x2 4.13x4 9.8×2 9.8×6
냉·난방 열교환기 (부하측) 형식 판형 (PLATE TYPE)
순환수량 LPM 238 270 375 460 500 570 1,800
접속배관 A 50 65 125
지열원 열교환기 (열원측) 형식 판형 (PLATE TYPE)
순환수량 LPM 238 270 375 460 500 570 1,800
접속배관 A 50 65 125
외형치수 (L×W×H) 1,150 × 810 × 1,770 860 × 810 × 1,770 1,150 ⅹ 810 ⅹ 1,770 3,021 ⅹ 1,755 ⅹ 2,219
중량 500 500 590 730 740 750 4,900
제어방식 마이콤 제어
안전장치 역상감지, 과전류계전기, 플로우 스위치, 고저압 스위치, 압축기 과열보호, 동파방지
• 난방능력 : 온수 입구 40℃이며, 지열입구 5℃ (지중루프) 기준임
• 냉방능력 : 냉수 입구 12℃이며, 지열입구 25℃ (지중루프) 기준임
• USRT : 1냉동톤은 3.024kcal/h 기준임
※ 상기제품은 품질개선등을 위하여 외형 및 제품 사양이 사전통보없이 변경될 수 있습니다.
 