지열 히트펌프 시스템의 장점
냉난방 부하 변동에 대응이 가능한 고효율 제품으로 안정적인 열교환 성능을 확보해 경제성이 뛰어나며 친환경 냉매 적용으로 안정성과 신뢰성 까지 확보하였습니다.
지열 히트펌프 특징
디자인 : 심플하고 컴팩트한 디자인
신재생 : 이산화탄소 등 오염물질 배출이 없는 친환경에너지
경제성 : 타 연료보다 저렴한 유지비용
안전성 : 폭발 및 화재의 위험으로부터 안전
편리성 : 설치공간 축소,독립적 운전가능
난방 에너지원별 열량단가 및 냉난방 총 수명비용 비교
구분 |
경유 |
LNG | LPG |
지열 |
심야전력 |
누진제 |
일반용 |
난방열량단가 |
191.7 |
100.7 |
229.3 |
204.3 |
39.6 |
72.5 |
(원/천kcal) |
(484%) |
(254%) |
(579%) |
(515%) |
(100%) |
(183%) |
※난방 열량단가는 경유 1,320원/l , LNG 677원/m², LPG 1,570원/m² 기준
※냉방 열량단가(원/천kcal) : 에어컨 216.2, 지열 누진제 147.6,지열 일반용 54.2
제품사양(소용량)
토양, 지하수, 지표수에서 열에너지를 흡수하여 수요처에 냉난방을 공급하는 열원기기
높은 신뢰성 및 안전성
전모델 KS 인증 획득
환경표지인증획득("녹색에너지 사용, 에너지 절약", R-410A 모델)
고효율 (COP 3.5 = 350% vs 보일러 85%)의 안정적인 성능 유지
에너지원의 신뢰성이 높고 시스템의 응용방법이 다양
항목 |
DHGW 3N-C4-01 |
DHGW 3N-A4-01 |
DHGW 5N-A1-02 |
DHGW 5N-C4-03 |
DHGW 7.5N-C4-02 |
기술기준 |
KS B 8292 |
용량 |
난방능력(가열) |
㎉/h |
10,122 |
9,580 |
16,030 |
16,908 |
22,412 |
㎾ |
11.77 |
11.14 |
18.64 |
19.66 |
26.06 |
USRT |
3.35 |
3.17 |
5.30 |
5.59 |
7.41 |
냉방능력(냉각) |
㎉/h |
10,991 |
10,354 |
15,600 |
18,198 |
23,495 |
㎾ |
12.78 |
12.04 |
18.14 |
21.16 |
27.32 |
USRT |
3.63 |
3.42 |
5.16 |
6.02 |
7.77 |
소비전력 |
난방시 |
㎾ |
2.97 |
3.03 |
5.05 |
5.05 |
6.74 |
냉방시 |
㎾ |
2.21 |
2.19 |
3.73 |
3.82 |
5.18 |
전원 |
3상 4선 380V 60㎐ |
1상 2선 220V 60㎐ |
3상 4선 380V 60㎐ |
냉매 |
R-410A |
R-22 |
R-410A |
압축기 |
형식 |
스크롤 (SCROLL) |
기동방식 |
직입방식 |
법정냉동능력 |
톤 |
1.26 |
1.26 |
2.04 |
2.14 |
2.84 |
냉·난방 열교환기 (부하측) |
형식 |
판형 (PLATE TYPE) |
순환수량 |
LPM |
35 |
35 |
57 |
57 |
87 |
접속배관 |
A |
25 |
지열원 열교환기 (열원측) |
형식 |
판형 (PLATE TYPE) |
순환수량 |
LPM |
35 |
35 |
57 |
57 |
87 |
접속배관 |
A |
25 |
외형치수 (L×W×H) |
㎜ |
642 × 500 × 826.5 |
중량 |
㎏ |
95 |
110 |
제어방식 |
마이콤 제어 |
안전장치 |
역상감지, 과전류계전기, 플로우 스위치, 고저압 스위치, 압축기 과열보호, 동파방지 |
제품사양(대용량)
토양, 지하수, 지표수에서 열에너지를 흡수하여 수요처에 냉난방을 공급하는 열원기기
높은 신뢰성 및 안전성
전모델 KS 인증 획득
환경표지인증획득("녹색에너지 사용, 에너지 절약", R-410A 모델)
고효율 (COP 3.5 = 350% vs 보일러 85%)의 안정적인 성능 유지
이코노마이저 기술 적용으로 안정적인 고온 출수 (65℃)
항목 |
DHGW 20-C4-01 |
DHGW 25N-C4-01 |
DHGW 30N-C4-03 |
DHGW 40N-C4-04 |
DHGW 45N-C4-01 |
DHGW 50N-C4-02 |
DHGW 150N-C4-01 |
기술기준 |
KS B 8292 |
용량 |
난방능력(가열) |
㎉/h |
73,539 |
75,826 |
100,594 |
131,391 |
152,878 |
152,220 |
457,847 |
㎾ |
85.51 |
88.17 |
116.97 |
152.78 |
177.76 |
177.00 |
532.38 |
USRT |
24.32 |
25.07 |
33.27 |
43.45 |
50.55 |
50.34 |
151.40 |
냉방능력(냉각) |
㎉/h |
61,877 |
72,661 |
105,187 |
129,206 |
136,327 |
155,987 |
477,231 |
㎾ |
71.95 |
84.49 |
122.31 |
150.24 |
158.52 |
181.38 |
554.92 |
USRT |
20.46 |
24.03 |
34.78 |
42.73 |
45.08 |
51.58 |
157.81 |
소비전력 |
난방시 |
㎾ |
20.74 |
21.79 |
29.84 |
39.11 |
44.06 |
46.37 |
143.24 |
냉방시 |
㎾ |
13.56 |
14.98 |
23.89 |
30.37 |
28.39 |
36.69 |
113.72 |
전원 |
3상 4선 380V 60㎐ |
냉매 |
R-410A |
압축기 |
형식 |
스크롤 (SCROLL) |
기동방식 |
직입방식 |
법정냉동능력 |
톤 |
4.13x2 |
4.13x2 |
12.87 |
8.38x2 |
4.13x4 |
9.8×2 |
9.8×6 |
냉·난방 열교환기 (부하측) |
형식 |
판형 (PLATE TYPE) |
순환수량 |
LPM |
238 |
270 |
375 |
460 |
500 |
570 |
1,800 |
접속배관 |
A |
50 |
65 |
125 |
지열원 열교환기 (열원측) |
형식 |
판형 (PLATE TYPE) |
순환수량 |
LPM |
238 |
270 |
375 |
460 |
500 |
570 |
1,800 |
접속배관 |
A |
50 |
65 |
125 |
외형치수 (L×W×H) |
㎜ |
1,150 × 810 × 1,770 |
860 × 810 × 1,770 |
1,150 ⅹ 810 ⅹ 1,770 |
3,021 ⅹ 1,755 ⅹ 2,219 |
중량 |
㎏ |
500 |
500 |
590 |
730 |
740 |
750 |
4,900 |
제어방식 |
마이콤 제어 |
안전장치 |
역상감지, 과전류계전기, 플로우 스위치, 고저압 스위치, 압축기 과열보호, 동파방지 |
• 난방능력 : 온수 입구 40℃이며, 지열입구 5℃ (지중루프) 기준임
• 냉방능력 : 냉수 입구 12℃이며, 지열입구 25℃ (지중루프) 기준임
• USRT : 1냉동톤은 3.024kcal/h 기준임
※ 상기제품은 품질개선등을 위하여 외형 및 제품 사양이 사전통보없이 변경될 수 있습니다.